Цитата Сообщение от Senik Посмотреть сообщение
Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. После последних обновлений программы owen logic и соответственно обновлений прошивки на приборах пр-200 начал неправильно работать генератор прямоугольных импульсов (BLINK). А именно перепутан выход из блока. Вместо логического 0 дает 1 и наоборот. В режиме эмулятора код программы работает правильно.Проблема присутствует только в режиме исполнения на приборе после прошивки. Проверено на двух приборах. Чтобы все работало правильно -приходится ставить инверсию на выходе. Кто нибудь может подсказать куда копать?
Цитата Сообщение от Senik Посмотреть сообщение
Решил проблему установкой ранней версии 1.22.288. В ней все работает правильно. В версии 2.6.345 генератор неправильно работает. Может кому пригодится.
В смысле, неправильно работает? По русски можно?
Ранее он начинал работу с паузы, теперь, насколько понимаю из вашей жалобы, он начинает работу с логической "1"? Так ранее многие жаловались почему он начинает работу с паузы, а не с импульса, в смысле, может поправили по желанию трудящихся. Так это же просто его особенность, в смысле, с чего он начинает работать!
А ваши объяснения понять невозможно, в смысле, лучше вразумительно писать!