Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Блин, ну как зачем? Вы хотите чтоб одновременно не включались вообще или запуск разрешен, но с задержкой 5 сек., хотите чтоб приоритет был, у какого? Либо при каждом следующем включении попеременно включались? Вкл-выкл в течении менее5 сек. вариантов масса. То что у Вас , и не меняя логики , как Вы хотели, включится второй выход, через 5 сек 1-й. и при каждом включении так же будет . Я уж не спрашиваю про условия пуска. Поставьте л.з. Но этот вариант не будет отличаться от того что раньше рисовал Вам. Только сложнее.
изображение_2024-03-13_225414566.png

Вероятно Вы хотели что то типа счетчика сделать? N_start? Но это не так делается. Гадать сложно.
Всем спасибо! С л.з. всё работает как надо.

Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
На форуме была подобная тема(если правильно понял вашу проблему), в смысле, если включаются одновременно более одного насоса(компрессора), точнее, подаются сигналы на запуск, то первый запускался сразу, а остальные по очереди, с определённым приоритетом и задержкой, чтобы снизить суммарный пусковой ток, Вы такой алгоритм хотите?
Короче, я много разных вариантов предлагал, вот один из них:

Разруливание одновременного запуска_9.owle
Спасибо! Возьму на заметку