Подойдет
Безымянный.png
Подойдет
Безымянный.png
��спасибо!
Здравствуйте!
Ещё вопрос по энергонезависимым переменным и ПР205. Раньше их можно было в таблице инициировать каким-либо значением.
Как теперь предполагается это делать?
Добрый день!
Если переменная не привязана к экрану, то механизм работает аналогично предыдущим приборам (в таблице переменных указываете значение по умолчанию). Если переменная привязывается к экрану, то, в данный момент, можно воспользоваться такой конструкцией:
Снимок экрана 2024-03-11 104928.png
У переменной rKp_def активирован чекбокс энергонезависимости и выставлено значение по умолчанию, а переменная rKp привязана к элементу визуализации.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2024 в 15:59.
Для параметров настройки в ПР205 использую сетевые Slave переменные. Они позволяют:
- энергонезависимость
- начальное значение
- ввод с локальной панели
- ввод из OwenConfigurator (а также сохранение настроечных параметров в файле)
- подключение OwenCloud
- подключение панели оператора
- подключение к вышестоящей системе
Да, есть ограничения - хоть какой-то порт должен иметь возможность стать Slave
Какая версия была у Вас до обновления на 2.6.345? Если младше 2.5.344, то в тех версиях был некорректный расчет ресурсов визуализации. Если красным горит именно индикатор ОЗУ визуализации, то нужно удалить с самого загруженного экрана элементы визуализации так, чтобы индикатор вернулся в состояние менее 100%.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru