    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
    В панели например 4хBit 1638400,
    где 4хBit чтение и запись бит, 16384 адрес регистра, 00 нулевой бит

    в ПР205 надо распаковать 0 бит из регистра 16384, с помощью EXTRACT 1 Упаковка распаковка бит.jpg
    На скрине упаковка и распаковка первых 3 (с 0 по 2) бит из масок. Всего можно упаковать в регистр до 16 (с 0 по 15) бит.

    Вам для начала, надо научиться передавать регистры ( цифры в диспеях регистров), а потом перейти на биты упакованные в регистры.