Показано с 1 по 10 из 1785

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А ограничение в текстовом вводе: что бы оператор мог менять значение только в своём диапазоне скажем от 90 до 100. 89 и 101 никак не имел возможности установить
    Вот такое?
    изображение_2024-02-23_170203541.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, хотя бы такое. Просто не нравятся стрелочки на числовом вводе. Хочется просто окно..
    А не пойму, зачем подвязан максимум и минимум?
    Нажимает оператор в окно, а у него бы (в идеале) висела памятка верхний и нижний диапазоны ввода и он за эти границы не может в одном окне менять значения выше максимального и ниже минимального.
    Последний раз редактировалось Yakut; 23.02.2024 в 13:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Да, хотя бы такое. Просто не нравятся стрелочки на числовом вводе. Хочется просто окно..
    А не пойму, зачем подвязан максимум и минимум?
    Нажимает оператор в окно, а у него бы (в идеале) висела памятка верхний и нижний диапазоны ввода и он за эти границы не может в одном окне менять значения выше максимального и ниже минимального.
    Подвязаны - потому что в данном случае эти пределы не фиксированные, а изменяемые.
    Подсказка присутствует, можно править (там-же, ниже):
    изображение_2024-02-23_183142077.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Подвязаны - потому что в данном случае эти пределы не фиксированные, а изменяемые.
    Подсказка присутствует, можно править (там-же, ниже):
    изображение_2024-02-23_183142077.png
    Что-то не выходит. При запуске у меня перестают значения меняться вообще.
    Я правильно понимаю, нужно один и тот же тег ставить и в минимум и в максимум или для мин и макс нужно создавать отдельные переменные?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Что-то не выходит. При запуске у меня перестают значения меняться вообще.
    Я правильно понимаю, нужно один и тот же тег ставить и в минимум и в максимум или для мин и макс нужно создавать отдельные переменные?
    Конечно это должны быть различные переменные.
    Не может же минимум и максимум иметь одно и то-же значение!

    Если нужны изменяемые пределы, то нужны 3 различных значения (переменные):

    Непосредственно само задание
    Верхнее ограничение
    Нижнее ограничение

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Конечно это должны быть различные переменные.
    Не может же минимум и максимум иметь одно и то-же значение!

    Если нужны изменяемые пределы, то нужны 3 различных значения (переменные):

    Непосредственно само задание
    Верхнее ограничение
    Нижнее ограничение
    Понятно.
    Конечно, вопрос риторический и вряд ли будет ответ, но зачем тогда сделали минимум и максимум в панели свойства, если они не работают для данного параметра и нужно создавать отдельно параметры аж 2 штуки, что бы привязывать к основному параметру для ограничений? Можно было бы отдельно поставить галочку активный для данного параметра и всё. Отечественный автопром...мать его...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Понятно.
    Конечно, вопрос риторический и вряд ли будет ответ, но зачем тогда сделали минимум и максимум в панели свойства, если они не работают для данного параметра и нужно создавать отдельно параметры аж 2 штуки, что бы привязывать к основному параметру для ограничений? Можно было бы отдельно поставить галочку активный для данного параметра и всё. Отечественный автопром...мать его...
    Почему не работают?
    Можно не создавать отдельно параметры, а просто вбить фиксированные значения.
    Про галочку не понял, "активный" - что именно?
    Последний раз редактировалось 1exan; 25.02.2024 в 07:45.

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •