    1. В аварию по угрозе заморозки уходит когда параметры вашей обратки ниже значений "График обратной воды аварийный (НАГ)".
    2. Если в процессе "Прогрев ТО" уходит в аварию "не удалось прогреть калорифер за допустимое время" то понижайте "График обратной воды (ВРГ и НРГ)"

  2. #2

    По умолчанию

    Прогрев проходит хорошо, закрывается клапан, запускается приточка. Клапан не успевает полностью открыться, и по приточному воздуху она уходит в аварию(замерз).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2009
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uzba Посмотреть сообщение
    Прогрев проходит хорошо, закрывается клапан, запускается приточка. Клапан не успевает полностью открыться, и по приточному воздуху она уходит в аварию(замерз).
    Капиллярный датчик (паутинка) срабатывает? температура обратки какая в этот момент?

Похожие темы

  1. ОВЕН ТРМ-212 Регулятор разрежения. Помогите настроить.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 10:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. как настроить ПИД регулятор ТРМ251
    от baga22 в разделе Наши проекты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 16:46
  4. как настроить пид-регулятор???
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:12
  5. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 22:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •