Какой IP у панели?
Какой IP у панели?
Панель .jpgУ вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.
А на последнем скрине почему адрес регистра 1 то? Должен быть 16384 тогда, так же как и как в ПР103
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2024 в 19:53.
потому что я выбрал modbus tcp/ip (zero-based addressing)
Попробуйте адрес изменить
2024-02-22_14-21-58.png
33.jpg
вот на самой панели
фото (!!!!) настроек сети с самой панели - что вы туда руками забили
скрин пингов по адресу панели
скрин пингов по адресу ПР
и как вы стыкуете сетку - через коммутатор или бомжуете с кабелем напрямую?
да, кабель на прямую
и перестаньте заниматься нищебродством, если выбрали Ethernet и Modbus TCP, поставьте самый дешманский хаб свитч коммутатор, хотя бы тот же ОВЕН, невозможно же заниматься наладкой и диагностикой
ладно бы по РС485 делали бы соединение, я бы ещё понял, делаем эконом вариант, удешевляемся по полной.
Но выбрать ТСР и не поставить элементарный хаб и страдать вслепую - ну это вообще мазохизм какой-то лютый
У вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.