Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92

Тема: Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Какой IP у панели?

  2. #2

    По умолчанию

    30.jpg
    31.jpg
    32.jpg
    сделал всё так вот, та же картина

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
    30.jpg
    31.jpg
    32.jpg
    сделал всё так вот, та же картина
    Панель .jpgУ вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.
    А на последнем скрине почему адрес регистра 1 то? Должен быть 16384 тогда, так же как и как в ПР103
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2024 в 19:53.

  4. #4

    По умолчанию

    потому что я выбрал modbus tcp/ip (zero-based addressing)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
    30.jpg
    31.jpg
    32.jpg
    сделал всё так вот, та же картина
    Попробуйте адрес изменить
    2024-02-22_14-21-58.png

  6. #6

    По умолчанию

    33.jpg
    вот на самой панели

  7. #7

    По умолчанию

    фото (!!!!) настроек сети с самой панели - что вы туда руками забили
    скрин пингов по адресу панели
    скрин пингов по адресу ПР
    и как вы стыкуете сетку - через коммутатор или бомжуете с кабелем напрямую?

  8. #8

    По умолчанию

    да, кабель на прямую

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
    да, кабель на прямую
    и перестаньте заниматься нищебродством, если выбрали Ethernet и Modbus TCP, поставьте самый дешманский хаб свитч коммутатор, хотя бы тот же ОВЕН, невозможно же заниматься наладкой и диагностикой
    ладно бы по РС485 делали бы соединение, я бы ещё понял, делаем эконом вариант, удешевляемся по полной.
    Но выбрать ТСР и не поставить элементарный хаб и страдать вслепую - ну это вообще мазохизм какой-то лютый

  10. #10

    По умолчанию

    У вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:01
  3. Контроллер ПЛК200 и панел оператора Weintek MT8051iP
    от Legayt в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 12:18
  5. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •