Добрый день. Занимался заменой СПК207 на СПК107. Всё получилось гладко, кроме одного момента. На один из СОМ-портов подключены датчики вибрации типа ДВА-И3. Никак не могу до них достучаться. Про номера портов в КДС не забыл - на другом порту висят частотники, всё без проблем. Через преобразователь интерфейса МОХА подключился к датчикам (через ОВЕН ОРС-сервер) - всё читается без замечаний. Подключился к порту СПК107 через ту же МОХу и com port toolkit - запросы идут. Длина линии всего 3 метра. Соединяю одно с другим - результат нулевой.
На что я обратил внимание - порты СПК107 подтянуты к 5 вольтам, а у СПК207 - нет. Конечно это никак не должно мешать, но больше я никакой разницы не нашел.
Меняю местами порты в КДС и физически на контроллере - опять частотники онлайн, а вибродатчики - нет.
Если у кого есть мысли по этому вопросу - буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Игорь Ник.; 19.02.2024 в 20:01.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума