Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Делайте ПЛК слейвом - он в конфигурации ПЛК110 хорошо работает, в отличие от мастера. Панель соответственно будет мастером. Штатный COM кабель ПЛК подходит для подключения панели по RS-232 (COM1 в панели вроде, проверьте по распиновке) Помимо этого, если вы интересуетесь онлайн играми, рекомендую попробовать новый режим здесь, добавленный в последнем обновлении. В нем вы сможете проверить свои навыки!
    ПЛК110 хорошо работает в качестве слейва, и настроить проще
    Последний раз редактировалось nickname65; 20.02.2024 в 15:30.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2024
    Адрес
    Oblast'
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    У меня когнитивный диссонанс. Ставил во главу угла ПЛК , типа компьютер, как вычислительный разум, поэтому назначать панель, хоть бы и hmi, по сути монитор, Мастером- рука не поднялась бы

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ip vavilov Посмотреть сообщение
    У меня когнитивный диссонанс. Ставил во главу угла ПЛК , типа компьютер, как вычислительный разум, поэтому назначать панель, хоть бы и hmi, по сути монитор, Мастером- рука не поднялась бы
    Если HMI работает просто монитором, тогда назначайте его слейвом. Если HMI выполняет еще и функции клавиатуры, джойстика и т.п. - то лучше ему быть мастером.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ip vavilov Посмотреть сообщение
    У меня когнитивный диссонанс. Ставил во главу угла ПЛК , типа компьютер, как вычислительный разум, поэтому назначать панель, хоть бы и hmi, по сути монитор, Мастером- рука не поднялась бы
    Это всего лишь термины, относящиеся к методам организации связи по данному протоколу.
    Можете (как принято в ModbusTCP) называть слейв - сервером, а мастера - клиентом, может это уменьшит ваш диссонанс

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •