СТ, TR, RS это кнопка с фиксацией, увидел пример и использовал, входа I2,I3 поплавки, I1 фиксированный выключатель, извините накосячил в описании
I3 вкл.выкл. Q1 вкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл.
задача: при срабатывании I3 поочередное включение Q1 и Q2 и их отключение I2, попробовал увеличение цикла ТР не помогло,
почему симуляция не соответствует работе на железе?, может есть другие варианты решения задачи?