32ДН.jpg
Поясните, куда подключать плюс, куда минус? Полярность внешнего источника питания противоречит полярности встроенного.
32ДН.jpg
Поясните, куда подключать плюс, куда минус? Полярность внешнего источника питания противоречит полярности встроенного.
В таких модулях входы сгруппированы по 4 шуки с общим контактом SSx. Работает так:
* Если на SSx подать минус - то входы будут срабатывать по +24V
* Если на SSx подать плюс - то входы будут срабатывать по минусу (удобно для датчиков с NPN-входом)
Группы входов с разными SSx можно запитывать отдельно и таким обраом получить то, что часть входов будет срабатывать по плюсу, а часть - по минусу (например, я так датчики протечек подключаю в квартирах).
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
С обозначениями "0" и "24V" всё норм!
Блин, что не так-то? Если схема ошибочная - обратитесь в ТехПоддержку ОВЕНа.
Так-то модули отличные. Я на них вон ща щит собрал какой жЫрный!
Sh-Mx110-32.jpg
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab