    Эта система стоит больше 1 млн. рублей. Я делаю аналогичную на доступных деталях.
    ПР-200 вполне справляется со своими задачами для небольших теплиц.
    А это скрин был с экрана смартфона. Я отслеживаю несколько теплиц с такой автоматикой.
    Агрономы бывают накосячат с настройками - помогаю

  2. #42
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    Регистрация
    17.07.2023
    Адрес
    в деревне у дедушки
    Сообщений
    363

    По умолчанию

    Ура ! Заработало.
    Главное то ,что без овощей не останемся-всё остальное "лирика".

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Ура ! Заработало.
    Главное то ,что без овощей не останемся-всё остальное "лирика".
    Главное чтоб это были овощи, а не канабис...

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2013
    Адрес
    Абинск, Краснодарского края
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Это не только овощи, тюльпаны сейчас к 8 марта созревают, петуньи для озеленения городов, салаты, саженцы растений, клубника, дыни, арбузы, виноград. Короче все, что растет.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергeй Посмотреть сообщение
    А для отчета вид датчика и вид экрана. Все у нас с вами получилось!
    Да, датчик очень крутой, в смысле, сам метод измерения скорости и направления ветра, без механических вращающихся частей, как было раньше!
    Каждый день узнаёшь что-то новое, то датчики измерения расхода по пульсациям давления из-за срыва потока, то теперь эти датчики ветра! Прогресс не стоит на месте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2024 в 22:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Но прошу прощения..при таком кол-ве оборотов ПР 200 вряд ли отработает. Отсутствие "быстрых вводов" сыграют тут "злую шутку".
    0-16; 0-32 Гц у датчиков с импульсным выходом всего. Один или два датчика и соответственно импульса на оборот. Так что быстрые входы не нужны. А для датчика с сетевым выходом не нужны DI вообще . Ресурсов Пр200 более чем хватает. На две теплицы одну ПР устанавливал, можно и еще добавить , но теплиц больше нет

  7. #47
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    Регистрация
    17.07.2023
    Адрес
    в деревне у дедушки
    Сообщений
    363

    По умолчанию

    Так что быстрые входы не нужны. А для датчика с сетевым выходом не нужны DI вообще . Ресурсов Пр200 более чем хватает.

    Вот и ладненько...Тема настолько "зацепила",что "просто дальше некуда..Всё равно я что-нибудь подобное "изобрету" для ( ну хотя бы "прикола")и "обкатаю на ПР-ке..Пусть это будет даже "кухонно-гаражное производство",но сам факт ....Одним словом Вы меня понимаете. Кстати у супруги ФЭН возьму и термодатчик где-то завалялся. Так ,что если что-то "творить"-то максимально приближенным к оригиналу К тому же и квартира (от выращиваемой рассады) к тому времени тоже будет напоминать теплицу.
    Так ,что всем "100-процентной всхожести"(Шутка)
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.02.2024 в 17:07.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2013
    Адрес
    Абинск, Краснодарского края
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Для желающих повторить подключение датчиков, скидываю файлы от производителя датчиков
    Вложения Вложения

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2013
    Адрес
    Абинск, Краснодарского края
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Краткий перевод с китайского
    0 адрес - скорость ветра
    1 адрес - направление ветра
    07D0 H - задаем адрес датчика, по умолчанию стоит 1
    07D1 H - скорость обмена, по умолчанию 1 - 4800 0 -2400 2 9600.
    Есть разновидности датчика с выходами 0-5В, 0-10В, 4-20мА
    Для чтения и записи в регистр очень быстрая программа QModBus
    http://qmodbus.sourceforge.net

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергeй Посмотреть сообщение
    Краткий перевод с китайского
    0 адрес - скорость ветра
    1 адрес - направление ветра
    07D0 H - задаем адрес датчика, по умолчанию стоит 1
    07D1 H - скорость обмена, по умолчанию 1 - 4800 0 -2400 2 9600.
    Есть разновидности датчика с выходами 0-5В, 0-10В, 4-20мА
    Для чтения и записи в регистр очень быстрая программа QModBus
    http://qmodbus.sourceforge.net
    Ну как Вам понравились исходники от китайца?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как уменьшить время цикла проекта.
    от Vos-svar в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 18:04
  2. трм10-щ2.у.ст как уменьшить мощность
    от ferrum в разделе Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 08:42
  3. ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    от TOLSTOJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 19:55
  4. Как уменьшить таймаут ожидания ответа
    от Andrey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:50
  5. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •