  1. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подгруппа 0-1*. Наборы параметров «Набор 1» и «Набор
    2» «Setup 1» и «Setup 2»
    В памяти ПЧВ3 может содержаться два набора параметров: «Setup 1» и «Setup 2»,
    Наличие двух наборов параметров обеспечивает:
    ─ работу электродвигателя с одним набором параметров (активным набором) при
    одновременном обновлении значений параметров в другом наборе параметров (из-
    меняемом наборе);
    ─ возможность подключения к ПЧВ3 различных электродвигателей (например, при
    использовании системы каскадного управления группой насосов): значения парамет-
    ров для различных электродвигателей можно помещать в различных наборах;
    ─ быструю замену определенных настроек ПЧВ3 и/или электродвигателя во время
    работы электродвигателя (например, коррекцию времени изменения скорости или
    предустановленных заданий) – по интерфейсу RS-485 или через цифровые входы.

    Параметр 0-11. Изменяемый набор [Programming Set-up]
    Изменяемый набор предназначен для обновления параметров ПЧВ3 с ЛПО или по
    интерфейсу RS-485. Он может совпадать или отличаться от активного набора (см. па-
    раметр 0-10 (Активный набор)).
    Все наборы можно изменять в процессе работы, независимо от того, какой набор ак-
    тивен.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «1» – обновление параметров в Наборе 1 «Setup 1» [Set-up 1];
    ─ «2» – обновление параметров в Наборе 2 «Setup 2» [Set-up 2];
    ─ «9» – обновление параметров в наборе, выбранном в качестве «Активного набора»
    через цифровой вход и/или по интерфейсу RS-485
    набор)) (по умолчанию) [Active Set-up].

    Подгруппа 5-1*. Функции цифровых входов: кл.18,19,27,29
    Параметры подгруппы 5-1* задают характеристики цифровых входов ПЧВ3.
    Каждый цифровой вход, клеммы: 18,19,27,29 выполняет одну из присвоенных ему
    функций, введенных в параметры: (5-10),(5-11),(5-12),(5-13) и описанных ниже:
    - «23» – выбор «НАБОР1» или «НАБОР2», бит 0 [Set-up select bit 0]: логическое
    состояние цифрового входа активирует: «НАБОР1» или «НАБОР2». Действует при
    установке параметра 0-10(9).

    По моему можно вот так. Дискретным входом переключать набор 1 или 2. А в этих наборах установить соответственно управление с того или иного входа.
    Сам честно говоря так никогда не пробовал, но должно получиться.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 03.02.2024 в 06:58.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. Добавление каналов
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 11:26
  5. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •