    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Это баг. Чтобы устранить этот эффект - нужно либо снять галочку Поддержка клиентских анимаций, либо отказаться от использования элементов Группа.

  2. #2452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можно ли для "Текстового поля" задать ограничения на вводимое значение переменной?

  3. #2453
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно ли для "Текстового поля" задать ограничения на вводимое значение переменной?
    Добрый день.
    Если привязана числовая переменная - то можно, в настройках действия Записать переменную.

    28-01-2024 16-11-03.png

  4. #2454

    По умолчанию

    Спасибо. Про Конфигурацию ввода я и забыл.
    Еще вопрос.
    Нарисовал на мнемосхеме кнопку для переключения переменной Application.TargetVars.stPlc200_04.stRoot.xStartSt opSwitch.
    Чтобы останавливать ПЛК.
    Но она почему то не работает...

  5. #2455
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Спасибо. Про Конфигурацию ввода я и забыл.
    Еще вопрос.
    Нарисовал на мнемосхеме кнопку для переключения переменной Application.TargetVars.stPlc200_04.stRoot.xStartSt opSwitch.
    Чтобы останавливать ПЛК.
    Но она почему то не работает...
    xStartStopSwitch - это состояние физического тумблера на корпусе ПЛК.
    Его из программы не переключить - потребуется воздействие пальцем.
    Лучше напишите, что именно вы хотите реализовать. Что значит "останавливать ПЛК"?

  6. #2456

    По умолчанию

    Изредка в сети RS485 возможна работа другого мастера.
    Думал таким образом останавливать ПЛК чтобы они не конфликтовали...

  7. #2457
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Изредка в сети RS485 возможна работа другого мастера.
    Думал таким образом останавливать ПЛК чтобы они не конфликтовали...
    Тогда лучше обмен в программе ПЛК отключать, а не останавливать работу рантайма CODESYS.

  8. #2458

    По умолчанию

    И как это делать из программы?

  9. #2459
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    И как это делать из программы?
    Зависит от того, как именно у вас настроен обмен - через дерево проекта или библиотеку.

  10. #2460

    По умолчанию

    Через дерево проекта.

Страница 246 из 290 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •