Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2024-01-24 191944.png Выставил СI1-CI4 в дискретном режиме в СП307 регистр 4116 выставит и функцию x1, но у меня не видится на панели что вход замкнут, правильно ли Карта регистров Модбас написана ? А возможно x4 и регистр 256 - бит с 13-го по 16-й использовать ?
    Доброго дня. Проверял работало. Надо посмотреть по цепочке. Перевели ли корректно сам прибор в режим дискретного кондуктометрического входа. Видно хорошо по системному меню пропадают для доступа все разделы связанные с настройкой кондуктометрической ячейки. По-моему в режиме состояние или дискретные входа можно отследить переход с 0 в 1 ...давно пробовал могу чуть позже если надо воспроизвести...потом опросить ОПС сервером. Нет ли ошибки по номеру устройства по умолчанию там 16 адрес в сети MBRTU. Ну а там и с панелью ....
    Чуть больше информации. Что-то ещё читаете с ПР200х8 и там нет проблем...значит связь налажена. Ещё какие-то воспоминания что постоянно обсуждают смещение адреса на 1 поэтому часто вижу совет пробовать плюс минус 1 регистр...может все банально...не пробовал СП307...все в переди
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.01.2024 в 05:41.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  2. #2

    По умолчанию

    Дискретные входа видятся с DI1-DI8 и выходы DQ1-8 и F1-F2 и Аналоговые входа, а вот Кондуктометрия никак, посмотрю внимательно ещё раз, но может банально на регистр, я эксперементировал с CI1 и у меня не все 4 одновременно работали

Похожие темы

  1. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  2. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:02