    спк110 не видит адреса регистров пр103 . вопрос, кто ни будь пытался управлять пр103 по rs485(с помощью панели или плк) ? через опс сервер (овен) управление возможно.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    спк110 не видит адреса регистров пр103 . вопрос, кто ни будь пытался управлять пр103 по rs485(с помощью панели или плк) ? через опс сервер (овен) управление возможно.
    Может проблема в номере ком порта на СПК, в смысле, связи нет?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    для эксперимента на один ком порт повесил пр200 и пр103. спк 107 пр200 видит считывает и записывает регистры , а пр103 выдает ошибку нет связи(шина не запушена)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    для эксперимента на один ком порт повесил пр200 и пр103. спк 107 пр200 видит считывает и записывает регистры , а пр103 выдает ошибку нет связи(шина не запушена)
    Адреса ПР разные хоть? Настройки сети одинаковые?
    Вообще с такими вопросами надо скрины выкладывать, как настроены ПР. Или ещё лучше проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2024 в 09:57.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    у пр200 сетевые регистры начинаются с 512(дес) для спк 107(110) это 16#0200. у пр103 первый регистр это 16384(дес) следовательно для спк 107(110) это 16#4000. поправьте если я не прав.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    есть ощущение что производители ПР103 сделали ее только под Овен клоуд. и видео существует толь под подключение к облаку.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    есть ощущение что производители ПР103 сделали ее только под Овен клоуд. и видео существует толь под подключение к облаку.
    Ерунда, всё работает в ПР103, помимо разных адресов регистров, надо разные слейв адреса дать, при одновременном включении.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2024 в 10:19.

  8. #8

    По умолчанию

    Все там работает. У меня были подобные связки с пр103.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •