Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Ротация двух насосов в системе ИТП

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого пример реализации ротации 2 ух насосов по времени уставки (часов работы) для системы ИТП в codesys 2.3? также если есть возможность хотел еще посмотреть как правильно реализовывается погодозависимое регулирование. Заранее спасибо!
    Пример каскада бойлеров, в версиях 2.3 и ОЛ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Количество бойлеров и аварий можно менять от 2 до 8 и больше.

    Если сделать уставку 0 и температуру 0, будет работать 1 бойлер (насос). По таймеру можно просто переключать насосы, изменяя переменную main.
    Здесь на ОЛ сделана ротация по времени (программа та же) + счёт наработки и количества включений https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#12
    Здесь выложена функция задачи температуры отопления, от уличной температуры 1 Погодозависимый.jpg
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2024 в 18:21.

Похожие темы

  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:53
  2. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  3. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  4. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •