Пример каскада бойлеров, в версиях 2.3 и ОЛ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
Количество бойлеров и аварий можно менять от 2 до 8 и больше.
Если сделать уставку 0 и температуру 0, будет работать 1 бойлер (насос). По таймеру можно просто переключать насосы, изменяя переменную main.
Здесь на ОЛ сделана ротация по времени (программа та же) + счёт наработки и количества включений https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#12
Здесь выложена функция задачи температуры отопления, от уличной температуры 1 Погодозависимый.jpg
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5