Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПР100 - СПК107 -Таймаут при чтении

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Э-э-э..

    Зачем тогда проект ПР?
    Потому что проблемы именно с этим проектом.


    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я Вам предложил не лечение а проверку. Что будет с теми 2-мя существующими?
    Я пробовал делать цикл программы и 100 и 200мс. Не помогает задержка как проверка.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вы со всех ПР100 читаете сразу все 64 регистра? (или сколько там в ПР100?)
    Да, со всех ПР по очереди. До того момента, как в проект была добавлена "проблеммная" ПР - все отлично работало (да и продолжает работать, только таймауты по чтению данной ПР).



    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Возможность за 40мс для получить всё с обоих ПР и иногда тратить по 10..20мс для отправки - ненормально?
    В проекте 36 ПР-ок. Они работают. Добавляется еще 6. На каждую по 10..20 мс. 0.5с.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,063

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Потому что проблемы именно с этим проектом..
    Начните с простого. Отложите весь проект.
    Новый проект, копия всех сетевых, для всех сетевых "i=i+1", подключитесь, читайте/пишите, смотрите результат.

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Я пробовал делать цикл программы и 100 и 200мс. Не помогает задержка как проверка. .
    Я вам задержку не предлагал

    Тем временем, внезапно:
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    В проекте 36 ПР-ок. Они работают. Добавляется еще 6.
    Огласите весь список пожалуйста (С)

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    В проекте 36 ПР-ок. ... 0.5с.
    А надо-то сколько?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Начните с простого. Отложите весь проект.
    Новый проект, копия всех сетевых, для всех сетевых "i=i+1", подключитесь, читайте/пишите, смотрите результат.
    Надо все ваши ответы почитать ))

    Отложи проект, напиши заново... Если получится - снова возвращайся в проект и ищи - почему в нем это не работает ))


    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Огласите весь список пожалуйста (С)
    Если внимательно прочитаете, я написал, что в зависимости от конфигурации - оборудование может исключаться. Именно по этому чтение Modbus - через исходный код. Для тестов оставил 2 ПР ки. Потом одну.
    На что влияет, что всего их 42? Я написал их количество, только объясняя, почему не хотелось бы добавлять тайминги.
    Последний раз редактировалось keysansa; 15.01.2024 в 19:16.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я вам задержку не предлагал
    А как же это.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И там можно добавить в конец опрос 3-его (несуществущего) девайса ?
    таймаут ему самый маленький
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Похожие темы

  1. modbus TCP,МВ210, С/С++, ошибка при чтении входных регистров
    от evgen2 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 15:48
  2. Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202
    от bzdiswm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 13:33
  3. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  4. укт38-ас2-м-ас4 сбой при чтении данных
    от vdenis1978 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 22:06
  5. ошибки при чтении с трм201
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 10:26

Ваши права