Кто-нибудь пробовал подцепить несколько модулей в/в Овен по Modbus к TM7 ?
У меня через физический порт и преобразователь RS485 подключено:
8АС, 32Р, 32ДН, 16ДН.
Качество связи с ними очень странное:
По отдельности все модули опрашиваются нормально (но редко- т.к. таймауты по другим модулям)
Прицепляю все вместе - 32ДН не моргает, хотя данные с него изредка доходят, с 32Р тоже связь не стабильна -то False, то True..
Самое интересное- запускаю вместо Scada программу Modbus Poll - все нормально и быстро опрашиваются и отвечают,
а если вместо модулей программа Modbus Slave (на другом порте ) - то и Scada работет нормально с виртуальными устройствами.
Такое чувство, что TM7 не дружит с группой модулей Овен..
Пробовал разные скорости и другие настройки.