Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Не могу настроить ПЛК200 как ModbusTCP slave

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, можно.
    Я так понимаю, надо поменять параметр "uiPort"? Или "usiUnitId"?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, надо поменять параметр "uiPort"? Или "usiUnitId"?
    Номера портов, естественно, должны быть разными.
    Остальное зависит от деталей вашей задачи - жаль, что вы про нее не рассказали. Может, есть более простой вариант ее решения.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Номера портов, естественно, должны быть разными.
    Остальное зависит от деталей вашей задачи - жаль, что вы про нее не рассказали. Может, есть более простой вариант ее решения.
    Задача обмениваться данными, получаемыми от ТРМ (через МКОН) с скадой MasterSCADA 3.12 через ОРС-сервер. Также необходимо передавать эти данные на панель СП-315Р. Хотелось бы разделить параметры на группы, т.к. планировал передавать используя блок TCPSlave и структурированный тип данных, как было описано в одном из Ваших видеопримеров.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Задача обмениваться данными, получаемыми от ТРМ (через МКОН) с скадой MasterSCADA 3.12 через ОРС-сервер. Также необходимо передавать эти данные на панель СП-315Р. Хотелось бы разделить параметры на группы, т.к. планировал передавать используя блок TCPSlave и структурированный тип данных, как было описано в одном из Ваших видеопримеров.
    Тогда достаточно использовать разные номера портов.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда достаточно использовать разные номера портов.
    Какие номера лучше всего использовать? В стандарте порты 1011-1020 указаны как резерв. Будет ли корректно, если я их использую?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Какие номера лучше всего использовать? В стандарте порты 1011-1020 указаны как резерв. Будет ли корректно, если я их использую?
    Любые, которые не используют другие сервисы ПЛК. Упомянутые порты не используются.
    В контексте Modbus TCP при наличии нескольких портов часто используют 502, 503, 504 и т. д.

Похожие темы

  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  3. ПЛК200 + ModBusTCP + OwenOPC_Server
    от sialiv в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2022, 11:32
  4. ПЛК200. Запись по ModbusTCP
    от nikoshg в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 06:51
  5. ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    от Doomers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •