Здравствуйте.
Делаю программу и пуско-наладку для ПЛК100-220.Р-М 2х/3х-летнего возраста.
Есть несколько вопросов:
1) При восстановлении питания может автоматически запустить выполнение программы, а может и не запустить.
2) Retain-переменные не сохраняются в принципе. Обновляю их не чаще, чем раз в минуту, и то в случае изменения значений.
3) Еще не уверен до конца, но есть вероятность, что ПЛК самостоятельно останавливает программу. Было это пару раз. Безсистемно. На ИП320 остаются висеть последние полученные через Modbus значения. Видно, что питание не отваливалось, иначе на панели оператора были бы одни нули. Нажимаю Старт и все приходит в норму. Почему не уверен, потому что вдруг вдруг эксплуатация "балуется" кнопкой Старт на ПЛК. Подумываю опечатывать шкаф при уходе.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что касается первых 2х пунктов, наверное, можно пенять на "умершую" батарейку ПЛК.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Относительно 3-го пункта, здесь на форуме нашел аналогичный вопрос, но касаемо ПЛК110 (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9152). Там рассуждают про отключение кнопки Старт.
Еще, как вариант, рабочее помещение слишком теплое. В шкафу автоматики, помимо ПЛК имеют место быть блоки питания и модули расширения. Нагрев изнутри дают такой приличненький - это чувствуется когда прихожу и открываю шкаф. Так вот, может ли теплая окружающая среда вызывать остановку цикла ПЛК?
И еще нашел именно про ПЛК100 (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11681). Необходимо вводить модуль Button.