Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Кто нибудь с облаком через интернет испытывал ПР205 отзовитесь

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь с облаком через интернет испытывал ПР205 отзовитесь
    Да. Две недели в бубен стучал, не смог. Правда у меня ПМ210 и ПР205. Постоянно выскакивает ошибка 255 и висит, соответственно далее данных нет. При включении всё работает, обмен идёт, иногда несколько минут, а иногда и восемь часов. Сделал кучу опытов и нашёл закономерность, не работает в связке именно ПР205 и ПМ210 нового образца. Если к ПР205 ставлю ПМ210 в старом корпусе - всё работает как надо. Беру ПМ210 (нового образца который с ПР205 не хочет) ставлю с любым другим ПР200 - всё работает без сбоев.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Да. Две недели в бубен стучал, не смог. Правда у меня ПМ210 и ПР205. Постоянно выскакивает ошибка 255 и висит, соответственно далее данных нет. При включении всё работает, обмен идёт, иногда несколько минут, а иногда и восемь часов. Сделал кучу опытов и нашёл закономерность, не работает в связке именно ПР205 и ПМ210 нового образца. Если к ПР205 ставлю ПМ210 в старом корпусе - всё работает как надо. Беру ПМ210 (нового образца который с ПР205 не хочет) ставлю с любым другим ПР200 - всё работает без сбоев.
    Так у ПР205 уже встроенный функционал работы с облаком, нет необходимости в использовании модуля ПМ210
    Попробуйте напрямую сконфигурировать работу с облаком из ПР205
    Отпишитесь потом если не сложно, как будет работать

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Так у ПР205 уже встроенный функционал работы с облаком, нет необходимости в использовании модуля ПМ210
    Попробуйте напрямую сконфигурировать работу с облаком из ПР205
    Отпишитесь потом если не сложно, как будет работать
    А если у ТС не проводное подключение к сети интернет?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А если у ТС не проводное подключение к сети интернет?
    Так и есть.

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Попробуйте напрямую сконфигурировать работу с облаком из ПР205
    Честно уже надоело, пока бросил, надо снова щит на стенд ставить... Думаю этот щит скорее всего оставлю со старой версией ПМ210, а на ПР205 большой и жирный крест поставлю, с ним по мимо всего ещё хватает замечаний. Вообще объектов таких на данный момент два, вот теперь и не знаю, на каком железе второй делать, надо было одинаково как-то, на одном железе, а тут такой конфуз. Техподдержка заколебала, две недели на разных людей перекидывали, вводные внимательно не читают, попросил самих сделать тест - вообще слились.

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    GPRS модем
    Что-то не понял, как?

  6. #6

    По умолчанию

    GPRS модем

  7. #7

    По умолчанию

    Вот думаю ребята пока замолчали (слились) и пометку поставили * в разработке, поскольку при работе с облаком те же глюки примерно что и при работе в целом через интернет как с модбас устройством.
    А мы сейчас следующие проекты делаем ПР205 мастером а сервер слэйвом, чтобы они туда писали и от туда читали все что нужно сами, за одно и закрываем проблему необходимости в публичных IP на самих объектах без ВПНов
    Поом отпишусь как будет работать по такой схеме

  8. #8

    По умолчанию

    Смотрю все мои любимые форумчане подтянулись.
    Отвечу и тут. Почему прибор виснет - будем разбираться. Согласен, что даже если есть проблемы с сетевым обменом - виснуть не должен.
    На сколько я знаю - мы пока не смогли повторить. Завтра уточню у наших ребят.

    zakhar81, можно попросить консолидировать по итогу проблематику и рекомендации что и в каких режимах проверить. Если честно - немного запутался в 12 страницах.

    * В разработке - просто не убранная инфа. Алгоритм связи с облаком у ПР205 ровно такой же как у ПР103.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Смотрю все мои любимые форумчане подтянулись.
    Отвечу и тут. Почему прибор виснет - будем разбираться. Согласен, что даже если есть проблемы с сетевым обменом - виснуть не должен.
    На сколько я знаю - мы пока не смогли повторить. Завтра уточню у наших ребят.

    zakhar81, можно попросить консолидировать по итогу проблематику и рекомендации что и в каких режимах проверить. Если честно - немного запутался в 12 страницах.

    * В разработке - просто не убранная инфа. Алгоритм связи с облаком у ПР205 ровно такой же как у ПР103.
    Добрый день
    Ну времени потрачено конечно много на описание и теперь все за нового)))
    Основные проблемы это работа ПР205 через WAN в качестве модбас сервера (слэйва).
    Через месяц запустим ПР205 который будет мастером и сам будет писать и читать на удаленный сервер, посмотрим как он справится с этой задачей
    Аналогичные проблемы и при подключении к вашему облаку как автопределяемого устройства
    При разрывах связи и не только наблюдается висяк, перезагрузка и ПР205 с вылетом значений переменных или вообще прошивки в целом
    В наших случаях когда опрос ПР295 был ежесекундный то после разрыва связи на несколько минут
    Запускали с Owen opc в том числе, косяк наблюдается сразу после провалов и восстановления связи. Логи тут выкладывали
    Если запросы к примеру идут реже, например раз в 5 или 10 сек, то все не так фатально, но прибор все равно ресетится иногда с потерей части значений переменных, при этом прошивку не выносит совсем, но, при подключении к нему для удаленной отладки ОЛ выдает всегда сообщение о несоответствии программы в приборе и той что открыли в ОЛ для удаленной отладки
    Проблема не воспроизводится в рамках локальной сети, ваши уже проверили
    Но поскольку тут два человека уже отписались что с облаком аналогичная беда происходила, если установить прибор как авто определяемое устройство, с выносом прошивки напрочь, то вы можете оттестить это дело со своим облаком сами, у нас времени нет на это.
    Последний раз редактировалось zakhar81; 19.02.2024 в 14:01.

  10. #10

    По умолчанию

    Мое предположение, что при обмене через WAN при восстановлении связи ПР закидывает недоставленными TCP пакетами, поскольку протокол TCP, по своей сути подразумевает гарантированную их доставку. И чем чаще был опрос тем большее число пакетов может прилететь при восстановлении связи. С облаком возможно такая же картина.

Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •