Может ли аналоговый выход ПР200 работать в режиме ШИМ, с низкой частотой до 20 Гц ? Какое время нужно для установки выходного напряжения ?
Или получится нестабильный ШИМ, зависящий от времени цикла программы и др. причин.
Может ли аналоговый выход ПР200 работать в режиме ШИМ, с низкой частотой до 20 Гц ? Какое время нужно для установки выходного напряжения ?
Или получится нестабильный ШИМ, зависящий от времени цикла программы и др. причин.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Для ШИМ это будет соответствовать периоду следования импульсов = 50 мс.
Скважность зависит от выходной мощности, при мощности 50% на выходе будет меандр!
Вам точно ШИМ надо?
ШИМ.png
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.12.2023 в 16:11.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
нужен ШИМ с допустимостью небольших завалов передних задних фронтов
0,1 сек возможно для полного напряжения dac (ЦАП) , а до 1/3 от него может быть раза в 4-5 меньше или не стоит надеяться ? (уже не помню дифференциальное и интегральное счисление)
-----------
У меня получилась такая таблица (НИЧЕГО ХОРОШЕГО), см файл
ШИМ ЧЕРЕЗ АНАЛОГ ВЫХОД ОВЕН ПР200.jpg
Последний раз редактировалось Punktir; 28.12.2023 в 16:50.
ПРАВИЛЬНАЯ ТАБЛИЦА,
ИСПРАВИЛ РАЗМЕРНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА С "СЕКУНД" НА "БЕЗРАЗМЕРНЫЙ"
Вложение 72703
ШИМ подразумевает дискретный выход, я бы добавил транзисторный, при вашем периоде! Это пятая модификация ПР200 и давайте обойдёмся без извращений!
Аналоговый выход уже своим значением определяет выходную мощность, в смысле, там никакая ШИМ не нужна, давайте микроскоп использовать как микроскоп, а молоток как молоток!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну кроме шим есть АИМ. И ещё много чего ненужного.
Ничего он кроме адекватного подхода не подразумевает. Было как-то дело в далекой провинции, пришлось отпаивать обмотки механических реле и подсоединять на выход оптроны с окрытым коллектором.
Только что достал по новогоднему бартеру 2 шт. ПР200-24.5. Овен хорошее оборудование.
Я про мощность не писал, у меня ШИМ эмулирует другое оборудование, которое застряло в пути.