Макрос от AI! лучше всего подходит под описание Валенкато есть когда в режиме работы по внешним критериям могут работать 2,3,5 насосов в один момент времени, а через время опять переключаться с 5 на 3 или сразу на 2.
Например поддержание давления или еще чего-то.
У меня была простая ситуация, просто ротирование кондиционеров по времени. В конечном итоге они и так равномерно работают, кроме случаев аварии или вывода в обслуживание, но это не критично было.
В случае с макросом AI! можно сделать обвязку макроса так, что будет назначен всегда один насос в резерв скажем с периодическим включением его в работу раз в месяц например, чтобы не закис и т.д. тогда у одного насоса всегда будет наименьшее время наработки. тот самый горячий резерв на случай полного отключения одного из насосов из системы по поломке или полному обслуживанию. После обслуги или замены этот насос можно сделать резервным и так по кругу...




то есть когда в режиме работы по внешним критериям могут работать 2,3,5 насосов в один момент времени, а через время опять переключаться с 5 на 3 или сразу на 2.
Ответить с цитированием