1. Лавинный тиристор... А почему именно этот? На складе куча завалялась, или какие то объективные причины? Я лично в своей жизни лавинные тиристоры не встречал.
2. ТРМ151 работает по протоколу ОВЕН. ИП-320 по протоколу Modbus. Поэтому их стыковка напрямую не возможна. Может вам стоит рассмотреть вариант ПЛК150.




Ответить с цитированием