Прошу прощения за долгую задержку (отпуск+активная работа до и после), но при детальном исследовании примера PR2, замены команды и небольшом увеличении таймаутов (100->300ms, 50->150ms) даже визуально можно пронаблюдать потерю байт в ПЛК. (Прилагаю копии экранов). В то же время логи, снятые через AC4, показывают, что модем отвечает замечательно.
Непотеря байтов достаточно важна, т.к. в перспективе планируется читать СМС и нужно иметь гарантию, что она прочитана полностью и правильно - т.к. это один из каналов управления устройством.
Вообще у кого есть связка ПЛК63-<RS485>-ПМ01, гляньте пожалуйста на данный пример, проявляется ли у вас иногда ошибка 81, мусор в ответе или ответы отличные от $R$NOK$R$N - например с пропущенной О или К или каким-либо другим символом.