Показано с 1 по 10 из 1270

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Экранные переменные - не более 32 шт на экран.


    При очередной загрузке выдало ошибку, и перестало работать:

    >> ПР205-24.1211.02 v.1.2.0 Логика остановлена
    >> (красный треугольник с восклицательным знаком)
    >> Циклическая перезагрузка из за некорректной программы пользователя

    Начал методично уменьшать код и удалять переменные на поле, и в теле программ.
    "Дошёл" до нуля, связь Input1 напрямую на Output1 - глючит...

    Взялся за экраны:
    Постепенно удаляя графику и переменные выяснил - максимум 32 шт...
    Не считая выводящих время.

    ОВЕН...
    Добрый день. Была ошибка, связанная с расчетами занимаемого места контролом ввод/вывод int/float в ОЗУ визуализации. В OL v.2.5.342 и версии прошивки ПР205 1.2.1 данная ошибка исправлена. Теперь в прибор не загрузится программа, в которой превышен допустимый размер визуализации.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. Была ошибка, связанная с расчетами занимаемого места контролем ввод/вывод int/float в ОЗУ визуализации. В OL v.2.5.342 и версии прошивки ПР205 1.2.1 данная ошибка исправлена. Теперь в прибор не загрузится программа, в которой превышен допустимый размер визуализации.
    Слава Богу!

    Как получить зарплату, за тестирование ПР205 в течении 4-х (четырёх) часов?

    --------------- продолжаю зарабатывать --------------- (хоть уже и не смешно...)

    1. OL (v2.5.342.0) перестал видеть SUBST диски - штатная функция виндовс.
    (после нескольких перезапусков стал видеть)

    2. Экранная память вдруг занята на 107%, удалил три переменных, и при 97% красным подсвечивает, но записалось.
    Одна переменная = 3%. Было по 32 переменных на 1 экран, я проверял на 8 шт.

    3. Изменился цвет рамок в окнах, хотя они (рамки) были выключены.
    Причём три изменились, а остальные нет - все одинаково настроены. Над "Po,Pk,Io".

    4. "Sel" не распахивает меню - надо кнопу "вниз", "влево" или "вверх" нажимать
    кнопки и так мелкие, ещё и дополнительные манипуляции добавились...


    Ребята из ОВЕН, тут и так конец года, времени в обрез... Файл я вам отправил.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 07.12.2023 в 01:51.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •