Здравствуйте.
Вопрос конечно глупый, но очень хочется задать.
Могут ли ОРМ1.1 или ОРМ2.0 работать в режиме прослушивания линии.
То есть неопрашивать приборы, а отфильтровывать значения гуляющие по RS-485, и документировать их.
С уважением Михаил.
Здравствуйте.
Вопрос конечно глупый, но очень хочется задать.
Могут ли ОРМ1.1 или ОРМ2.0 работать в режиме прослушивания линии.
То есть неопрашивать приборы, а отфильтровывать значения гуляющие по RS-485, и документировать их.
С уважением Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
В ОРМ v.1.x и OPM v.2.xx такой возможности не предусмотренно. В режиме прослушивания линии может работать только наш ОРС-сервер.
В принципе, суть обмана сведется к тому что для опроса нужных параметров, нужно будет поставить в сеть "мост". ПЛК 100 по интерфейсу RS485 может слушать сеть, а к другому интерфейсу - RS232 подключаете OPM и настраиваете ПЛК как OWEN slave, в результате получается передача данных через ПЛК. Цена обмана - минимальная комплектация ПЛК100.