То, что нет встроенного спящего режима - это немного усложняет задачу для ПР.
Можно сделать так: если задание с выхода регулятора ПР находится ниже какого-то значения в течение какого-то времени - выдаётся команда на остановку.
Аналогично, если клапан открыт, регулятор работает и задание частоты повышается выше какого-то значения - выдаётся команда на запуск ПЧ.
При закрытом клапане - регулятор остановить, задание частоты на минимум.
ПИД есть в менеджере компонентов, вот только в последних версиях OL его там что-то исправляют. Ну и тут или у ПР должен быть аналоговый выход, или делать управление по 485.
Параметр "1-80 Функция при останове" и "1-82 Мин. скорость для функции при останове [Гц]" - это не ваш случай?