Я как раз и не спорю, что проблема может быть не в производителе, поэтому и хочу услышать мнение со стороны, потому что по идее должно все работать (совсем не исключаю проблему вне прибора).
По поводу проверок:
1) проводили тестирование модуля МВ110-24.8АС не только в связке с платой moxa в ПК, но и с внешнем usb адаптером moxa и с спк107. Результат не меняется
2) пробовал еще 2 таких же модуля - результат не меняется
3) пробовал отключать остальные модули в линии - результат не меняется
4) пробовал отключать резистор 120 ом с конца линии и с стороны master'а - результат не меняется
5) смотрел осциллограмму пакетов (в самом первом сообщении приложил) - из отличительного по сравнению с другими модулями то, что длительность между концом передачи мастера и началом ответа слейва на ПОРЯДОК меньше, чем у остальных блоков. (хотя непонятно на сколько данный факт важен, т.к. в режиме None данный промежуток такой же, но ошибок по контрольной сумме не наблюдается)
6) пробовал менять Rs.dl - результат не меняется
7) на осциллограмме особо заметны шумов я не наблюдаю
8) пробовал ставить прошивку последнюю с сайта - результат не меняется
Единственное, что действительно повлияло и было странным то, что с одним единственным СПК107 (стареньким) модуль не выдавал ошибки по контрольной сумме и все было ОК.
К справке - все модули МВ110-24.8АС 2021 года.





Ответить с цитированием