Нет, напрямую подавать выход на Y_MAN не надо, нужно типа такой конструкции
изображение_2023-11-28_233209023.png
И масштабируйте 0...100 прямо в 4...20, а ограничение вводите на Y_MIN (например Y_MIN =15 Y_MAX=100).
Иначе не сможете задать полное закрытие жалюзей.
Насчет вентилятора - обычно задание и управление работой это разные сигналы, т.е. задание может быть и 10мА, но выдана команда на останов преобразователя частоты - он останавливается
Получается как-то так. Потому что задавая ограничение Y_MIN=15 на входе самого PID, то он получается и не дозакрывает на 15% одну жалюзю, что и требуется, но, также синхронно и недооткрывает вторую , т.е. получается на 85 процентов, ну и наоборот. Получилось добиться желаемого (100% открытие одной и синхронное 15% недозакрытие второй) только LIMIT'ом на самих выходах, по крайней мере виртуальный контроллер отрабатывает. И при этом, при ручном режиме на обоих выходах получается диапазон 4-20мА. Поправьте, если не прав.
Можно наверное так выход для 2 рассчитать:
Y2 = 100 - PID.Y + PID.Y_MIN
А для возможности полного закрытия переключать Y_MIN на значение 0
И привяжите к выходу SEL YManual чтобы при переключении в ручной заслонки оставались в текущем положении (порядковый номер в этом присваивании должен быть обязательно больше номера SEL - для этого можно сделать "упорядочить по потоку данных")
Новые вопросы...Вопросы по подключению и управлению аналоговыми сигналами. Правильно понимаю, что в моём случае, для подключения электропривода "ЭП-05A AC220V ЭЛЕКТРОПРИВОД 50NM" (параметры в приложенной схеме) к выходам "Модуля аналогового вывода (МУ210-502)" необходимо дополнительно резистор ограничивающий? Если я правильно рассчитал, то при номинальном токе 0,24А и мощности электропривода 15Вт, Rн получается ~260 Ом, соответственно, что "дотянуть" до необходимого значения нужно резистор 140-340Ом?
P.S. аналоговое управление совсем уж ново для меня, поэтому вопросов много.