  1. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,089

    По умолчанию

    МихаилГл скорее ошибка в схеме, на DI ПР по идее должно приходить K6, K7, K8 так же для индикации как и на реле K9.

    То есть сработка любого из ОЗК приводит к чему-то.

    К схеме еще есть нарекания, лично у меня. П1.1 и П1.2 непонятка с SA1 и SA2 это типа одну половину можно включить в Авто, а вторую оставить в Ручн и даже не включить ?

    з.ы. когда прилетает задача, не стоит торопиться ее выполнять. В первую очередь как писал выше - на каком основании управление ОЗК отдано просто вентиляции, что за ОЗК на самом деле?

    Ну или это просто управляемые заслонки вентиляции, то с какого перепуга их обозвали тут ОЗК ?

    К9 контакты не на месте. 19, 20 - это датчик температуры, 21 это сигнал Пуск а должно быть видимо 23 и 24 NO контакт К9 - типа сигнал в пожарку о сработке ОЗК. Так что тут все же ОЗК, но им тут не место по последним редакциям СП
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2023 в 13:50.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 20:12
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  3. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •