Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Это плохой вариант, не управление, а постоянная 1 на управлении. Луше как и говорил их убрать вообще.
Чтение должно быть циклическим, а запись или по изменению, либо по переменной, но сразу после изменения (однократно).
По умолчанию (без переменных), так и сделано.
Спасибо за рекомендацию, подразобрался, убрал работу конкретных переменных с постоянной "1".
Всё в итоге заработало сразу же, как прошил и Master-1 и Slave-4


Есть вопрос вдогонку.
Можете мне объяснить разницу, почему на МУ-110 функция записи 0x10
2023-11-27_11-51-33.png
тогда как на ПР-102 функция записи 0x6?
2023-11-27_11-52-18.png

Если в обоих случаях я веду запись только в один регистр. Проблема в том, что МУ-110 отказывается принимать мою маску по 0x6, пол-утра не мог понять, почему то, что работало раньше -- внезапно перестало. Откатился на старую прошивку, и тогда то и заметил, что изначально у меня 0x10 было! Хотя регистр 1, см скрины.