Добрый день.
Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?
С уважением.
Добрый день.
Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?
С уважением.
стр.8 Руководство по эксплуатации
БКК1-24 и БКК1-220 относятся к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.....
(К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.)
стр.21 Руководство по эксплуатации
Для коммутации нагрузки и связи с внешними устройствами блок оснащен:
• БКК1-24 – четырьмя гальванически развязанными транзисторными двунаправленными ключами;
Сам не пользовался но стало интересно....
Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.11.2023 в 14:40.
...Веселись юноша в юности своей...
Нет там гальваноразвязки входов с питанием 24В. От выходных ключей гальваноразвязка имеется.
Как она может быть в принципе при наличии общей клеммы у всех входов?
https://owen.ru/product/bkk1/functional
И зачем она Вам понадобилась, к ним же кондуктометрические датчики подключаются, проще говоря, обычный электрод?
Кстати и у выходов её тоже не может быть в принципе по этой же причине!
https://owen.ru/product/bkk1/connection
Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.11.2023 в 20:55.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Мне не требуются Ваши советы, приберегите их для себя!
В данном случае, чтобы это видеть достаточно быть разумным существом, и стыдно этого не понимать!
Или будете упираться, что между выходами имеется гальваническая развязка?
Вы хотя бы схему подключения посмотрите, что я ссылку давал!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 14:28.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей - кто спрашивал про гальваноразвязку между выходами? Читать то умеете, вообще? Спрашивали про входа питания и гальваноразвязку от них. А на выходе у БКК-24 опторазвязка.
Вот сейчас живите с этим и думайте кто тут разумное существо.
Последний раз редактировалось Ollema; 27.11.2023 в 18:11.
Ну, так что я не так написал, в смысле, неправильно?
Вы вообще не знаете, что такое вопрос, ладно просвещу Вас, это предложение с вопросительным знаком на конце, закорючка такая, на серп похожа!
Теперь увидели вопрос?
Вопрос был по гальванической развязке между входами! Её нет, в этом наши мнения совпали!
Потом я дописал что и у выходов нет гальванической развязки, что не так?
И пишите конкретно, не надо флудить! Например: "я не согласен, у выходов есть гальваническая развязка".
Ещё Петр Первый заставлял бояр говорить без бумажки, чтобы дурость каждого сразу была видна!
И всякий бред не несите, в смысле, разрешение мне ваше не нужно, чтобы что-то написать или не написать!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 18:36.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вопрос стоял так - есть ли гальваническая развязка между входами. Ответ очевиден. Если у входов общий провод, то гальванической развязки нет. Она и не нужна.
Открытая ТС тема называется: "БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей".
Изоляция ВХОДОВ ПИТАНИЯ от измерительных входов и выходных ключей.
ВХОДОВ ПИТАНИЯ
ПИТАНИЯ!
ЁПРСТ, есть умеющие читать по-русски?
Между входами: входами питания и измерительными входами...
Последний раз редактировалось Ollema; 27.11.2023 в 21:34.