Показано с 1 по 10 из 330

Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    kondor3000, спасибо большое!

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В мастере только функция записи должна быть 0х06 (запись 1 регистра), а у вас 0х10 (запись нескольких регистров)
    Хм, с этим (0х06 и 0х10) я ещё до конца ещё не разобрался, но Owen Logic мне почему-то не позволил поставить 0х06 изначально, ругался, поэтому я и поставил 0х10

    В общем странно: у "моей" переменной, сейчас я смог поменять на 0х06, создаю новую переменную -- 0х06 опять с ошибкой.
    ProgramRelayFBD_2023-11-24_22-59-29.png

    В чем дело, можете подсказать? Что я делаю не так?)
    Последний раз редактировалось zamboga; 24.11.2023 в 23:04.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamboga Посмотреть сообщение
    kondor3000, спасибо большое!



    Хм, с этим (0х06 и 0х10) я ещё до конца ещё не разобрался, но Owen Logic мне почему-то не позволил поставить 0х06 изначально, ругался, поэтому я и поставил 0х10

    В общем странно: у "моей" переменной, сейчас я смог поменять на 0х06, создаю новую переменную -- 0х06 опять с ошибкой.
    ProgramRelayFBD_2023-11-24_22-59-29.png

    В чем дело, можете подсказать? Что я делаю не так?)
    Прочтите и понятно станет : https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamboga Посмотреть сообщение
    спасибо большое!
    Хм, с этим (0х06 и 0х10) я ещё до конца ещё не разобрался, но Owen Logic мне почему-то не позволил поставить 0х06 изначально, ругался, поэтому я и поставил 0х10
    В общем странно: у "моей" переменной, сейчас я смог поменять на 0х06, создаю новую переменную -- 0х06 опять с ошибкой
    В чем дело, можете подсказать? Что я делаю не так?)
    У вас Лоджик случайно на 340 версии? Если 340, то откатитесь до 339. 340 с багами.
    Добавил у себя новую целочисленную переменную, она сразу стала чтение 0х03, запись 0х06 по умолчанию.1 Целочисленная.jpg
    Функция 0х10 (запись 2 и более регистров) нужна для записи целочисленной из 2 регистров или переменной Float (2 регистра)
    Ошибка может быть, если вы не выбрали целочисленную или совпал адрес с уже существующей переменной.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 11:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Прочтите и понятно станет : https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    Спасибо за RTFM! Мне как раз НЕ хватало чего-то подобного.


    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас Лоджик случайно на 340 версии? Если 340, то откатитесь до 339. 340 с багами.
    Не посмотрел, что стояло, но уже поставил свежую с сайта, она оказалась 339, там вчерашних глюков не наблюдаю.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Функция 0х10 (запись 2 и более регистров) нужна для записи целочисленной из 2 регистров или переменной Float (2 регистра)
    Ошибка может быть, если вы не выбрали целочисленную или совпал адрес с уже существующей переменной.
    Тут еще явная недоработка интерфейса, вот только сейчас заметил:
    В "Настройках прибора" опций больше
    ProgramRelayFBD_2023-11-25_13-05-40.png
    Чем в "Таблице переменных", которой я привык пользоваться
    ProgramRelayFBD_2023-11-25_13-06-53.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamboga Посмотреть сообщение
    Спасибо за RTFM! Мне как раз НЕ хватало чего-то подобного.
    Тут еще явная недоработка интерфейса, вот только сейчас заметил:
    В "Настройках прибора" опций больше
    Чем в "Таблице переменных", которой я привык пользоваться
    Зря вы поставили переменные по запуску чтения и записи. С ними будет работать только если вы будете управлять ими постоянно. Если не знаете как (не умеете с ними работать) лучше их убрать вообще. Потом будете говорить, что обмена у вас нет.
    Посмотрите мой скрин, там их вообще нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 13:28.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зря вы поставили переменные по запуску чтения и записи. С ними будет работать только если вы будете управлять ими постоянно. Если не знаете как (не умеете с ними работать) лучше их убрать вообще. Потом будете говорить, что обмена у вас нет.
    Посмотрите мой скрин, там их вообще нет.
    Так и есть, опрос идёт постоянно.
    ProgramRelayFBD_2023-11-25_15-04-48.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamboga Посмотреть сообщение
    Так и есть, опрос идёт постоянно.
    ProgramRelayFBD_2023-11-25_15-04-48.png
    Это плохой вариант, не управление, а постоянная 1 на управлении. Луше как и говорил их убрать вообще.
    Чтение должно быть циклическим, а запись или по изменению, либо по переменной, но сразу после изменения (однократно).
    По умолчанию (без переменных), так и сделано.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 15:57.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •