Цитата Сообщение от Electro2 Посмотреть сообщение
Уважаемый производитель, прошу вас либо схемотехнику модулей подправить на предмет индикации, либо описать в РЭшке "желтое" состояние светодиодов.
Из 30 шт. на входном контроле 2 были с таким дефектом сразу.
Начали сыпаться на объекте.
МУ210-412 отказ.PNG
Добрый день!

Уточните, пожалуйста:
1. Подано питание на U2+ и U3+ ?
2. Выходы 15, 16 находят в выключенном состоянии?
3. Какой заводской номер неисправного модуля?