Пользователь
Если 4-20мА работает нормально, вероятнее всего, это, все-таки, наводки на входных кабелях до датчика.
Я бы сначала стал выяснять причину помехи: Если подключить датчик непосредственно к клеммам ТРМ, помеха пропадает? В данном случае, наиболее вероятно, что пропадёт.
Т.е. это наводка на кабеле к датчику? Или все- таки по сети/ заземлению и пр.? Следующим шагом отключил бы заземление/ зануление. И так до выявления среды передачи помехи.
Применять решения подавленния помехи (фильтра, экраны и пр) стал бы только после выявления способа передачи помехи. (Знать, от чего защищаем.)
Длина кабеля до датчика? Витая пара в экране? Все провода до каждого датчика проложены вместе одним жгутом (провода нигде не расходятся) (Для подавления синфазной помехи)? Кабель экранированный?
Помехи может давить встроенный цифровой фильтр Вашей ТРМ, если его настроить под Вашу помеху. М.б., этот цифровой фильтр по- другому настроен в ТРМ202.
Но, я бы стал сначала аппаратно давить помеху. А потом уже цифровой фильтр так, чтобы сигнал не искажался и имел допустимое запаздывание dU/dt.
Последний раз редактировалось Gosha; 10.06.2010 в 12:11.