  1. #6491

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    ПЛК200-04 периодически виснет и перезагружается по вотчдогу. Может 3 раза в день повиснуть, может весь день без сбоев проработать.

    Подскажите, где искать проблему?

  2. #6492

    По умолчанию

    На СПК110 SP17 слетели тренды, программный сброс трендов не помог. Тренды теперь пишутся с 01.01.2000, хотя время в СПК настроено верно. Как-то можно бороться с этим кроме как перезалить проект? Из за чего такое может появляться?
    2023-11-17_23-16-28.png
    2023-11-17_23-17-22.png
    2023-11-17_23-18-38.png
    2023-11-17_23-20-16.png
    P.S. Судя по админке (время с момента включения) и времени на графике сбой случился из за перезагрузки по питанию. И время слетело на 01.01.2000 где-то внутри ядра трендов.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 17.11.2023 в 21:31.

  3. #6493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    На СПК110 SP17 слетели тренды, программный сброс трендов не помог. Тренды теперь пишутся с 01.01.2000, хотя время в СПК настроено верно. Как-то можно бороться с этим кроме как перезалить проект? Из за чего такое может появляться?
    2023-11-17_23-16-28.png
    2023-11-17_23-17-22.png
    2023-11-17_23-18-38.png
    2023-11-17_23-20-16.png
    P.S. Судя по админке (время с момента включения) и времени на графике сбой случился из за перезагрузки по питанию. И время слетело на 01.01.2000 где-то внутри ядра трендов.
    Добрый день.
    Вам нужно выполнить сброс заводской и заново загрузить проект.
    Проблема случилась именно из-за перезагрузки по питанию.
    Больше информации здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383

    Рекомендую обратить внимание на нашу библиотеку трендов: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38366

  4. #6494

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    ПЛК200-04 периодически виснет и перезагружается по вотчдогу. Может 3 раза в день повиснуть, может весь день без сбоев проработать.

    Подскажите, где искать проблему?
    Добрый день.
    Пришлите, пожалуйста, на support@owen.ru ваш проект и ссылку на эту тему.

  5. #6495

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Рекомендую обратить внимание на нашу библиотеку трендов: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38366
    Спасибо Евгений. Пропустил ее выход, попробую модифицировать проект. Просто мне интересно стало, что это еще за время такое внутри ПЛК отдельное?

  6. #6496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Спасибо Евгений. Пропустил ее выход, попробую модифицировать проект. Просто мне интересно стало, что это еще за время такое внутри ПЛК отдельное?
    Я думаю, это не "время внутри ПЛК", а сбой в компоненте тренда.

  7. #6497

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги. ПЛК 210 перестал отвечать на пинг по ethernet на любом разьеме и по USB тоже не отвечает, хотя внешне все работает. Сброс на заводские настройки кнопкой на самом ПЛК не помог. Подскажите, есть ли еще какие способы оживить связь с ПЛК?

  8. #6498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги. ПЛК 210 перестал отвечать на пинг по ethernet на любом разьеме и по USB тоже не отвечает, хотя внешне все работает. Сброс на заводские настройки кнопкой на самом ПЛК не помог. Подскажите, есть ли еще какие способы оживить связь с ПЛК?
    А разве кнопкой сбрасывается на заводские настройки?
    Изображения Изображения

  9. #6499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А разве кнопкой сбрасывается на заводские настройки?
    Подскажите, как сбросить на заводские внешним воздействием(кнопкой)?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.11.2023 в 08:26.

  10. #6500

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Подскажите, как сбросить на заводские внешним воздействием?
    В инструкции написано только через web морду.

    Ну или перепрошить через флэшку.

    Дождитесь ответа Евгения Кислова.

    А вы точно ip не изменяли? Можно попробовать wireshark, и посмотреть какой у плк ip...

Страница 650 из 893 ПерваяПервая ... 150550600640648649650651652660700750 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •