    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Опрашиваю МВ210-101, если датчик подключен и измерение успешно (индикация горит зеленым), то регистр статуса входа равен 0.

    Но в РЭ написано, что если измерение успешно, то в регистр передается результат измерения, и если значение этого регистра равно нулю, то это ошибка - значение заведомо неверно.

    Или я что-то недопонимаю?
    Добрый день.
    Это опечатка. У модуля МВ210-101 в регистре статуса не может быть ошибки "измерение заведомо неверно".
    Если измерение успешно, то значение регистра статуса = 0, а в регистрах измерения - результат измерения.