Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: подключение ИПП120

  1. #1

    По умолчанию подключение ИПП120

    Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NOwl_13 Посмотреть сообщение
    Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
    Нужно в Мохе соединить по парно TxD- и RxD- ; TxD+ и RxD+
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,736

    По умолчанию

    Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)  - как бы ваша указанная Moxa не соответствует тому, что вы отобразили...

    Все ИПП120 должны быть на разных адресах, чего-то иного и критичного в вашей схеме нет. Зачем столько ИПП120? это же только программируемый экран по сути, ни выходов, ни входов, ничерта. И порт RS485 насколько понимаю у них единственный.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,736

    По умолчанию

    Зачем в Moxa соединять попарно Rx, Tx ? насколько понимаю, в режиме 485-го интерфейса она скорее всего использует только два пина, вторая пара для режима работы по RS422...

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Зачем в Moxa соединять попарно Rx, Tx ? насколько понимаю, в режиме 485-го интерфейса она скорее всего использует только два пина, вторая пара для режима работы по RS422...
    fa8c034dc52617a08732fff336a2ae4b.png
    Интерфейс RS-422 обеспечивает дифференциальную однонаправленную передачу данных - одна пара на запись, вторая на чтение, по этому для подключения к RS485 нужно сигналы попарно объединять
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,736

    По умолчанию

    petera я это понимаю, но разве в Moxa не достаточно просто указать интерфейс? просто давно их в руках не держал. Например на моем преобразователе другой фирмочки два пина используется при работе по RS485, а при работе по RS422 добавляются еще 2, но указывая что я использую RS485 не требуется физического соединения. У Moxa надо физически соединять?

    Тут больше вопрос нафига на моксе кучка бесполезных экранчиков ?
    Последний раз редактировалось melky; 15.11.2023 в 15:01.

  7. #7

    По умолчанию

    Да действительно ИПП120 в данной схеме нужен для удаленного контроля работы систем вентиляции.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,736

    По умолчанию

    NOwl_13 вместо ИПП120 должно быть что-то другое, чтобы подключалось к удаленному шкафу вентиляции и выступило слейвом для удаленной Scada...

    а так, чертовщина у вас какая-то бесполезная

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    А чем как не панелью, если нужен только контроль параметров?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  2. ПЛК110[М02] + ИПП120
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 09:32
  3. ИПП120+ТРМ138В
    от Давид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 20:40
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •