Показано с 1 по 10 из 193

Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Victor N. Посмотреть сообщение
    Здравстуте.
    Помогите пожалуйста с подключением Овен ПЛК 154 (Slave) к панели Weintek MT8071iP (Master) по Ethernet кабелю (Modbus TCP/IP протокол, как я понял)
    ПЛК еще является мастером к трем модулям (МВ110-аналоговый ввод=2шт. и МУ110-дискретный выход) по протоколу RS-485
    Вот хочу подключить панель Мастером к ПЛК через Ethernet, но пока не получается.
    ВСЁ! ))
    Всем Спасибо!
    Я САМ разобрался)
    (сетевые параметры привел в порядок, в одну подсеть и всё заработало)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Victor N. Посмотреть сообщение
    ВСЁ! ))
    Всем Спасибо!
    Я САМ разобрался)
    совсем другое чувство, да?

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •