Сеть RS485 меньше 1 метра, устройства ПМ210 + ПР200 + ТРМ232М соединены последовательно.
Ну у нас тоже около метра, а последствия критические. Последовательно это как? От мастера до слейвов? Если мастер посередине, то это уже не последовательно, это звезда... А частотники сюда не заведены?
Ну у нас тоже около метра, а последствия критические. Последовательно это как? От мастера до слейвов? Если мастер посередине, то это уже не последовательно, это звезда... А частотники сюда не заведены?
Не имеет значение где мастер и три устройства в сети в принципе невозможно "звездой" подключить, для звезды надо как минимум четыре устройства в сети!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Не имеет значение где мастер и три устройства в сети в принципе невозможно "звездой" подключить, для звезды надо как минимум четыре устройства в сети!
Возможно, но от того, где находится мастер, зависит то, требуется ли ставить оконечные сопротивления или нет. Вот сейчас прочитал для пожарки рекомендации, что если мастер в центре, то оконечники лучше не ставить...