Спасибо, 50 установок это ПР103 по TCP, а модули расширения шкафа ШД по RTU (когда шкаф был на этапе проверки с модулями всё норм было, все проблемы возникают при подключении устройств к интерфейсу, как-будто СПК не тянет столько устройств в сети)
Спасибо, 50 установок это ПР103 по TCP, а модули расширения шкафа ШД по RTU (когда шкаф был на этапе проверки с модулями всё норм было, все проблемы возникают при подключении устройств к интерфейсу, как-будто СПК не тянет столько устройств в сети)
Последний раз редактировалось Rudy_69; 09.11.2023 в 08:33.
Добрый день.
Если пользуетесь библиотечными шаблонами для модулей расширения, то советую от них отказаться и опрашивать как стороннее устройство. Был проект где использовали шаблоны для модулей Мх210 и тормоза были жуткие (переключение экранов по 5-7 секунд), потом удалили эти шаблоны нафиг и опрашивали как обычных слейвов - стало гораздо лучше. Но СПК больше не используем.
модули опрашиваются как обычные RTU устройства