    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Подскажите, откуда берется время в Application.TargetVars.stRtc.dtDateAndTime ? Оно не совпадает с системным на 5 часов. Т.е в веб странице ПЛК стоит правильное время, а в TargetVars.stRtc.dtDateAndTime на 5 часов больше
    В трендах сейчас время показывает 20:00:00
    Оно считывается в компоненте OwenRTC с помощью функции localtime_r.
    https://pubs.opengroup.org/onlinepub...caltime_r.html

    Возможно, вам поможет установка хот-фикса (swu-time-patch):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Если не поможет - обеспечьте завтра удаленный доступ по AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.

  2. #6442

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210 отслеживать связь с модулями ввода/вывода. Мне нужно, чтобы при пропадании связи с каким-либо модулем на время более 1 сек, плк останавливал выполнение программы.

  3. #6443
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Недашковский Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210 отслеживать связь с модулями ввода/вывода. Мне нужно, чтобы при пропадании связи с каким-либо модулем на время более 1 сек, плк останавливал выполнение программы.
    Добрый день. О каких модулях речь?

  4. #6444

  5. #6445
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Недашковский Посмотреть сообщение
    Модуль MB210-212
    Тогда используйте шаблон опроса, канал Флаг ошибки и таймер TON, чтобы отследить потерю связи в течение заданного времени.
    Можете также посмотреть это видео:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?si=iSwcE_5czY8P6vtE

  6. #6446

    По умолчанию

    Добрый день, не могу запустить виртуальный контроллер. Делаю по инструкции https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
    Опция "Старт ПЛК" активна, но при нажатии ничего не делает, иконка контроллера в системном трее не меняется, кнопка "Стоп ПЛК" активной не становится.
    CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    Windows 10 x64
    Кстати, на Windows 7 такого не было, но неет, CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 на семёрку не устанавливается...(2.png
    Последний раз редактировалось Mal31; 09.11.2023 в 03:51.

  7. #6447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А часовой пояс какой? И со временем у плк2хх вроде замечены проблемы, решаются прошивкой спец обновлений.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976
    часовой +5. Текущее время на ПЛК совпадает с временем компьютера, а вот в трендах на 5 часов больше

  8. #6448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Оно считывается в компоненте OwenRTC с помощью функции localtime_r.
    https://pubs.opengroup.org/onlinepub...caltime_r.html

    Возможно, вам поможет установка хот-фикса (swu-time-patch):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Если не поможет - обеспечьте завтра удаленный доступ по AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.
    Здравствуйте, установил хот фикс, перезагрузил. Время на ПЛК и компьютере 8:41:00, в трендах 13:41:00 - т.е не помогло

  9. #6449
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal31 Посмотреть сообщение
    Добрый день, не могу запустить виртуальный контроллер. Делаю по инструкции https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
    Опция "Старт ПЛК" активна, но при нажатии ничего не делает, иконка контроллера в системном трее не меняется, кнопка "Стоп ПЛК" активной не становится.
    CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    Windows 10 x64
    Кстати, на Windows 7 такого не было, но неет, CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 на семёрку не устанавливается...(2.png
    Добрый день.
    Попробуйте запустить виртуальник через меню Пуск:

    2023-11-09_6-37-48.png

  10. #6450
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, установил хот фикс, перезагрузил. Время на ПЛК и компьютере 8:41:00, в трендах 13:41:00 - т.е не помогло
    Обеспечьте доступ по AnyDesk.

Страница 645 из 859 ПерваяПервая ... 145545595635643644645646647655695745 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •