  1. #6441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Подскажите, откуда берется время в Application.TargetVars.stRtc.dtDateAndTime ? Оно не совпадает с системным на 5 часов. Т.е в веб странице ПЛК стоит правильное время, а в TargetVars.stRtc.dtDateAndTime на 5 часов больше
    В трендах сейчас время показывает 20:00:00
    Оно считывается в компоненте OwenRTC с помощью функции localtime_r.
    https://pubs.opengroup.org/onlinepub...caltime_r.html

    Возможно, вам поможет установка хот-фикса (swu-time-patch):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Если не поможет - обеспечьте завтра удаленный доступ по AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.

  2. #6442

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210 отслеживать связь с модулями ввода/вывода. Мне нужно, чтобы при пропадании связи с каким-либо модулем на время более 1 сек, плк останавливал выполнение программы.

  3. #6443

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Недашковский Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210 отслеживать связь с модулями ввода/вывода. Мне нужно, чтобы при пропадании связи с каким-либо модулем на время более 1 сек, плк останавливал выполнение программы.
    Добрый день. О каких модулях речь?

  4. #6444

  5. #6445

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Недашковский Посмотреть сообщение
    Модуль MB210-212
    Тогда используйте шаблон опроса, канал Флаг ошибки и таймер TON, чтобы отследить потерю связи в течение заданного времени.
    Можете также посмотреть это видео:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?si=iSwcE_5czY8P6vtE

  6. #6446

    По умолчанию

    Добрый день, не могу запустить виртуальный контроллер. Делаю по инструкции https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
    Опция "Старт ПЛК" активна, но при нажатии ничего не делает, иконка контроллера в системном трее не меняется, кнопка "Стоп ПЛК" активной не становится.
    CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    Windows 10 x64
    Кстати, на Windows 7 такого не было, но неет, CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 на семёрку не устанавливается...(2.png
    Последний раз редактировалось Mal31; 09.11.2023 в 03:51.

  7. #6447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А часовой пояс какой? И со временем у плк2хх вроде замечены проблемы, решаются прошивкой спец обновлений.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976
    часовой +5. Текущее время на ПЛК совпадает с временем компьютера, а вот в трендах на 5 часов больше

  8. #6448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Оно считывается в компоненте OwenRTC с помощью функции localtime_r.
    https://pubs.opengroup.org/onlinepub...caltime_r.html

    Возможно, вам поможет установка хот-фикса (swu-time-patch):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Если не поможет - обеспечьте завтра удаленный доступ по AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.
    Здравствуйте, установил хот фикс, перезагрузил. Время на ПЛК и компьютере 8:41:00, в трендах 13:41:00 - т.е не помогло

  9. #6449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal31 Посмотреть сообщение
    Добрый день, не могу запустить виртуальный контроллер. Делаю по инструкции https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
    Опция "Старт ПЛК" активна, но при нажатии ничего не делает, иконка контроллера в системном трее не меняется, кнопка "Стоп ПЛК" активной не становится.
    CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    Windows 10 x64
    Кстати, на Windows 7 такого не было, но неет, CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 на семёрку не устанавливается...(2.png
    Добрый день.
    Попробуйте запустить виртуальник через меню Пуск:

    2023-11-09_6-37-48.png

  10. #6450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, установил хот фикс, перезагрузил. Время на ПЛК и компьютере 8:41:00, в трендах 13:41:00 - т.е не помогло
    Обеспечьте доступ по AnyDesk.

Страница 645 из 893 ПерваяПервая ... 145545595635643644645646647655695745 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •