Показано с 1 по 10 из 39

Тема: МВ110-224.1ТД и кз датчика

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    У нас на 5В не получилось завести (выдавал ошибку). скорее всего нужно копать дальше в настройках.
    Можно вкратце как "завести" модуль на 5В, что бы исключить еще один преобразователь на 2.5В?
    Не надо этого делать, блок рассчитан на питание 2,5 В, любые другие напряжения собьют все настройки. Включать прибор надо по схеме производителя, всё остальное может привести к непредсказуемым последствиям.
    Одному пытался объяснить , не дошло. И вы туда же.
    По хорошему, вам надо было заменить блок на другой (по гарантии) и включить согласно схеме в руководстве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.11.2023 в 15:12.

Похожие темы

  1. МВ110-224.1ТД контроль датчика
    от СергейНовосиб в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:03
  2. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  3. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  4. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  5. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •