ок спасибо сейчас посмотрю. а чуть чуть мне подскажете как правильно с резистором подключить к такому входу такой расходомер?
Исходим из того, что датчик - NPN. То есть, когда датчик НЕ активен - его выход не соединён ни с чем, а когда АКтивен - соединён с минусом питания.
ПРка штатно такие входы не понимает, так как они все у неё должны активироваться только +24V - питанием ПРки.

Общая информация: нужно рассчитать резистор так, чтобы ток через него не превышал максимальный выходной ток датчика, но был достаточен для срабатывания.
Этот резистор подключаем между +Питания датчика и его выходом.
Будет вот что:
* Пока датчик не активен - через резистор на вход ПРки подаётся +24V.
* Когда датчик активен - он через свой выход закорачивает этот резистор, и на вход ПРки подаётся 0 вольт.

По такой же схеме я подключаю к ПРкам датчик протечек от Нептуна. У них такой же тип выхода.

Я брал резистор на 2 кОм мощностью 2 Ватта.
При напряжении 24V ток через него составит: 24 / 2000 = 0,012 Ампер.
Мощность на резисторе будет: 0,012 * 24 = 0,288 Ватт. В общем, взял с большим запасом.

Всё работает корректно и отлично.