    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас среда не при чём, у вас сеть мешает запуску программ, вероятно установили проверку программ по сети. А что делать решать вам, можно просто отключать инрернет при загрузке или разбираться с вашими админами.
    Да понятно что политики, но они не в нашей сети даже и не на этом ПК. Просто может где в кодесисе есть возможность что отключить. Зачем среда лезет куда ей не надо и ждёт ответа?

  2. #6422

    По умолчанию

    Здравствуйте как исправить ? Снимок322папрпрпр33333п.JPG

  3. #6423

  4. #6424

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Закройте вкладку Drives и откройте заново.
    спасибо!!!!

  5. #6425

    По умолчанию

    Допустим пользователь хочет при работающем ПЛК вытащить из него SD карту, я правильно понимаю что нужно сделать ?
    xSdUnmount присвоить значение True, вытащить SD. Вставить SD обратно и присвоить xSdUnmount False ? кнопками в веб визуализации
    Просто xSdUnmount присвоить обратно False не получается с кнопки, а xSdMounted вообще не меняется

  6. #6426

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Допустим пользователь хочет при работающем ПЛК вытащить из него SD карту, я правильно понимаю что нужно сделать ?
    xSdUnmount присвоить значение True, вытащить SD. Вставить SD обратно и присвоить xSdUnmount False ? кнопками в веб визуализации
    1. Присвоить xSdUnmount значение True.
    2. Дождаться появления в xSdUnmountDone значения True - это значит, что карта успешно размонтирована.
    3. Присвоить xSdUnmount значение False.
    4. Вытащить SD.
    5. Вставить SD.
    6. Дождаться появления в xSdMounted значения True - это значит, что карта успешно примонтирована и можно с ней работать.

  7. #6427

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Присвоить xSdUnmount значение True.
    2. Дождаться появления в xSdUnmountDone значения True - это значит, что карта успешно размонтирована.
    3. Присвоить xSdUnmount значение False.
    4. Вытащить SD.
    5. Вставить SD.
    6. Дождаться появления в xSdMounted значения True - это значит, что карта успешно примонтирована и можно с ней работать.
    Всё получилось, благодарю!

  8. #6428

    По умолчанию

    Подскажите как открыть DriversOwen из OwenVisuDialog ? Попытался на кнопку по клику как "диалог" - ломается визуализация и просит перезагрузить. Пытался просто "изменить показанную визуализацию" - ничего не открывается
    Последний раз редактировалось fergus23; 03.11.2023 в 09:46.

  9. #6429

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Подскажите как открыть DriversOwen из OwenVisuDialog ? Попытался на кнопку по клику как "диалог" - ломается визуализация и просит перезагрузить. Пытался просто "изменить показанную визуализацию" - ничего не открывается
    Посмотрите, как это сделано в примере:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

  10. #6430

    По умолчанию

    Добрый день. Есть задача принимать 5 сигналов BOOL и отслеживать комбинации этих сигналов. Программа на CFC. У сегнетикса есть готовый блок Преобразование типов.PNG
    Есть ли в кодесис такой или что то подобное? Не могу найти.

Страница 643 из 893 ПерваяПервая ... 143543593633641642643644645653693743 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •