Цитата Сообщение от shprexan Посмотреть сообщение
...
В случае работы насоса на полную частоту 50 Гц, и не достижении заданного давления (прим. думаю сделать задержку на определенное время) , насос №1 переключается в автоматическом режиме на питание от сети 50 Гц, и включается насос №2 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №2, насос №2 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя. Очерёдность включения насосов должна меняться в зависимости от наработанных моточасов насосов. То есть в первую очередь включаются насосы с минимально наработанными моточасами. Очерёдность работы насосов должна меняться каждые 24 часа.
Планируемый частотник ATV310.
Планируется установка 8 контакторов, на каждый насос по 2 контактора. ...
Вы распишите свой исходный алгоритм подробнее: Есть 4 насоса. Все насосы должны использоваться равномерно (критерий - моточасы, исправность), дабы не закиснуть. Насосы должны поддерживать заданный уровень давления, используя 1(один!!!) ПЧ на выбранный (по текущей наработке) насос и прямое подключение-отключение остальных насосов, в зависимости от расхода, в течение 24 часов.
В течении этих 24-х часов, должен осуществляться, помимо качественного регулирования:
- подсчет моточасов всех насосов;
- отключение любых аварийных насосов, работающих при прямом пуске и сообщение в будку сторожу;
- отключение аварийного регулирующего насоса и переключение частотника на исправный насос и сообщение в будку сторожу;
- отключение всей системы, если сдох сам частотник и сообщение в будку сторожу.

Затем ПЧ должен отключиться и подключиться к неаварийному, простаивающему насосу с минимальной текущей наработкой.
И весь процесс повторяется, "пока не гаснет свет, пока горит свеча"..