Показано с 1 по 5 из 5

Тема: измерение частоты переменного тока

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Интересно, а зачем?
    2. С какой точностью?
    Имеется генератор, есть желание удалённо контролировать его работу. Своя автоматика у генератора есть. Точность ±0.5 Гц считаю вполне приемлемой

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexLee Посмотреть сообщение
    Имеется генератор, есть желание удалённо контролировать его работу. Своя автоматика у генератора есть. Точность ±0.5 Гц считаю вполне приемлемой
    Тогда поставьте любой ваттметр с выходом на MODBUS. Я обычно использую Шнайдеревские PM7xx
    Ну а MODBUS подхватите чем угодно. Заодно увидите все напряжения, токи, активные/реактивные мощности и пр.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •